19142) AHUにHEXをつなげる
 空調やさん  - 18/9/24(月) 11:14 -
  
既存のAHUがあるのですが、後付けでHEX(全熱交換機)をつなげられないか考えています。
理由は省エネのためです。

AHUの風量が5200CMHあるのですが、RAから1000CMH程抽気して
(ダクトの大きさで大体になると思うのですが)
チャッキダンパーを通して、熱交換器に入れます。
それを、熱交換させて、AHUのOA側に戻す方法です。
熱交換器の一次側の、OAとEAは、AHUのOAとEAを切り離してつなげます。

OA側は、AHUが吸ってくれると思うのですが
RA→EA側は、ファンが必要だと思うのですが、どのような容量選定になりますか?

給気、排気のバランスが取れないとは思うのですが、
若干負圧、正圧になるのは、仕方ないかなと考えているところです。

行ったことがある方はいらっしゃいますでしょうか?