19153) Re:インバータ制御ポンプの流量想定
   - 18/9/26(水) 23:50 -
  
どのメーカーでも通用するのかは分かりませんが
例えば富士電機では、以下のような資料を出しています。

https://www.fujielectric.co.jp/products/inverter/frenic-eco/products/in_eco/index.html

これによれば、電源側の周波数とインバータの運転周波数を
使って、割合を出してやれば良い事になっています。

引用あり