19155) Re:単相220Vから3相200Vに変換
 びるめんとよちゃん  - 18/9/29(土) 18:20 -
  
一応電気寄り程度のビルメンテ屋ですので細かなことは言えませんが…。
三相4線式と三相3線式はほとんど変わりません。3線式のL1,L2,L3,アースに中性点のN相があるだけです。3相が均等負荷の場合はN相には電流が流れないので無視してよいのです。
なので3相380Vを3相のまま200Vに変換するのが一番簡単かと思います。
日本製の低圧3相トランス(400/200V)に1次側380Vの端子がついているものがあります。●ノタロウでも売っている「三相 複巻 変圧器 3RTシリーズ」などはいかがでしょう。 3kVAでも55000円程度で、インバーターと遜色ないかな?
負荷容量は定格負荷ぎりぎりでは不足すると思います。
冷凍機は吸込み温度の違いで定格容量以上に電気を食うものがあると認識していますので、設置機器の推奨ブレーカー容量相当の変圧器を選定されるのがぎりぎりラインではないでしょうか。

ただ、2線でしか給電されていないようであれば見当違いのレスですので、申し訳ありません…

引用あり
パスワード
672 hits

19105) 単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/12(水) 17:43
19108) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:11
19109) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 17:45
19110) Re:単相220Vから3相200Vに変換 せきやん 18/9/13(木) 17:57
19111) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/13(木) 18:05
19112) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/14(金) 12:13
19127) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:07
19134) Re:単相220Vから3相200Vに変換 久里浜の漁師 18/9/20(木) 21:09
19120) Re:単相220Vから3相200Vに変換 18/9/15(土) 12:36
19128) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 19:21
19125) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 16:53
19126) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/19(水) 17:03
19130) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ruduu roon 18/9/19(水) 22:08
19133) Re:単相220Vから3相200Vに変換 12BY7A 18/9/20(木) 19:17
19138) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/9/21(金) 18:56
19139) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 17:30
19140) Re:単相220Vから3相200Vに変換 管理人(Yoh) 18/9/22(土) 17:46
19141) Re:単相220Vから3相200Vに変換 おば嬢 18/9/22(土) 23:03
19155) Re:単相220Vから3相200Vに変換 びるめんとよちゃん 18/9/29(土) 18:20
19157) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 15:10
19156) Re:単相220Vから3相200Vに変換 宗介 18/10/1(月) 4:56
19158) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/1(月) 16:01
19159) Re:単相220Vから3相200Vに変換 ヤムウンセン 18/10/2(火) 11:43