19161) ガラリサイズ ダクトサイズ
 かみ  - 18/10/4(木) 8:42 -
  
ガラリ開口サイズとダクトサイズの求め方について

ダクトサイズとガラリ開口サイズの求め方についての違いの説明を求められています。

例えば1500CMHの場合
ダクトサイズでいえば1pa/mでおおよそ300□の選定となりますが

ガラリサイズを求める場合、
仮に外壁のガラリで開口率50%とすると
1500/(3600*3*0.5)=0.28uとりなり、おおよそ300*950となります。

この結果を提出した際に
開口率50%であればダクトサイズの2倍のサイズがガラリサイズとできないのか
と質問されています。(相手は素人です)

求め方、計算方法で間違えなないと思うのですが、いまいち納得させる説明がうまくできません。
どなたかうまく説明して頂けませんか?

引用あり
パスワード
992 hits

19161) ガラリサイズ ダクトサイズ かみ 18/10/4(木) 8:42
19163) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ のらねこ探検隊 18/10/4(木) 16:14
19164) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ masa 18/10/4(木) 21:04
19172) Re:ガラリサイズ ダクトサイズ かみ 18/10/8(月) 15:14