19179) Re:ハンドホールのへの浸水について
   - 18/10/12(金) 22:56 -
  
月並みな回答ですが、ブロック以外で現実的な方法だとケーブル受け金物を
使ってケーブルが水に漬からないようにするか、ハンドホールの止水を
試みる位しか方法はないと思います。

なお、ケーブルを浮かせる時にブロックや木片を使うと、これらが水分を吸って
結局ケーブルに水分が付着したままの状態になる可能性がある点には、
注意が必要でしょう。
(ケーブルが水に漬かりっぱなしの状態になるよりは、マシだと思いますが)

ハンドホールの止水を行う場合、浸水原因を正確に特定してからでないと
何度もやり直しになって効率が悪いですが、雨水の侵入経路が管路のみなら、
スコッチキャストやストパックなどの止水材を使うのが一般的ですね。

ただし周辺の地下水位が普段から高い、若しくは雨天時に地下水位が
上昇しやすい場所だと、ハンドホールの水抜き穴が逆効果の場合もあります。
この場合は、ハンドホールの管路や鉄蓋の止水を完全に行った上で、
水抜き穴を塞ぐ(もしくは、雨が多くなる時期は蓋をする)事も検討したほうが
良いのではないでしょうか。