19355) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/12(水) 10:42 -
  
排煙ダクトに逆流防止ダンパは設置できません。
消防法施行規則三十条に下記のような条文があります。

三 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
(略)
(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。
(ニ) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。

また、既存系統にダンパ増設→圧損増加→排煙機の風量が規定を下回るという
懸念もありますね。
既存ダクト系統は触らない方法で対応したほうが良いかと思います。

(参考)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=336M50000008006_20170401#F