| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
86 / 849 ←次へ | 前へ→

19360) Re:マンションの床上排水
 K2  - 18/12/12(水) 22:51 -
  
通常ループ通気が取れないマンションの床ころがしメイン配管は100mmですね。
区画貫通で、建築の水平区画、面積区画であれば、フィブロックで問題ないと思いますが、消防区画(共住区画)の貫通の場合には、消防認定品のわくもかかると思いますのでご注意ください。

引用あり
パスワード
1,089 hits

19359) マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54
19360) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/12(水) 22:51
19363) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:57
19418) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/28(金) 22:41
19362) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/12(水) 23:07
19364) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:59
19366) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/13(木) 20:52
19369) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/14(金) 8:44
19373) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/15(土) 9:26
19377) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/15(土) 16:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
86 / 849 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free