19362) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/12(水) 23:07 -
  
床下配管の鋳鉄管を、床上のVP75で置き換えると言う事でしょうか?
この場合は、PSの壁のみが、区画貫通になります。
壁は、1時間耐火なので、VP75は、建設省告示1422号に適合するので、特別な措置は不要です。
区画貫通部の隙間を不燃材料(モルタル等)で埋めるだけで良いです。
耐火二層管の場合は、告示では無くて、防火区画貫通の認定条件によります。(VPで告示適合ですから、耐火二層管にする必要はありません)
床ころがしとの事ですが、床の仕上厚は、何mmですか?
10mの横引きで、勾配を仮に1/100としても、落差は100mmです。
VP75の外径は、89mmですから、床仕上厚は、仕上げ材が15mmとしても、100+89+15=204mm必要ですが、大丈夫ですか?(実際は、継手などがあるので、250mm無いと、勾配が取れないと思います)

引用あり