19367) Re:フレキシブルダクトの使い方について
 masa E-MAIL  - 18/12/13(木) 21:13 -
  
フレキシブルダクトに関しては、法規上使用出来ない場所があります。
火気使用設備の換気ダクトとしては、火災予防条例で、鉄フレキであっても、使用は禁止されます。(油脂や煤の付着による排気量の低下や、火炎伝送を防ぐ為です)
一般ダクトの場合でも、1.5m以下で、やむをえない場合のみ使用するのが原則です。(公共建築仕様の場合は、吹出口、吸込口の接続用のみに使用が許可されています)
なお、公共建築仕様では、空調用は、保温付フレキのみ使用です。
上記の理由から、一般的に分岐ダクト(吹出口などの制気口接続用は除く)や、主ダクトにフレキシブルダクトを使用する事は出来ません。(監督員の許可の元に、小口径の場合に限り、1.5m以下で使用する場合はあります)
民間でも、原則アルミフレキは使用禁止で、鉄線補強の物のみ短距離で使用を許可します。
基本は、鉄フレキで1.5m以下と考えた方が良いでしょう。