19368) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 masa E-MAIL  - 18/12/13(木) 22:59 -
  
消防法上の排煙設備の設置義務がある(消防法上の排煙設備の設置対象の防火対象物)の場合は、消防法施行規則により、他の回答者の回答のとおり、HFD以外の閉鎖ダンパーの設置は許可されないでしょう。(これは、所轄消防に問い合わせてください)
消防法上の排煙設備の設置対象で無く、建築基準法で排煙設備の設置が義務付けられているだけの場合は、法令では明確な条文はありません。
したがって、特定行政庁の建築主事、建築確認審査機関の判断となります。
常時排煙可能な状態に排煙ダクトを維持すべきという考えの場合は、排煙機に至るまでの主ダクトに関しては、HFDも設置してはいけないという判断がなされる場合がほとんどです。
吐出側への設置に関しては、建築主事、建築確認審査機関の判断によるでしょう。

引用あり
パスワード
931 hits

19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28
19355) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/12(水) 10:42
19358) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/12(水) 13:38
19361) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/12(水) 22:55
19374) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 12:53
19406) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/24(月) 23:07
19409) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/25(火) 10:59
19368) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 masa 18/12/13(木) 22:59
19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 13:02
19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/18(火) 14:56