 masa E-MAIL  - 18/12/15(土) 9:07 -
  
耐久性というより、圧力損失が曲げ方により、大きく異なるのが理由でしょう。
また、長くなると、充分な支持を行わないと、施工後に変形する可能性が高いと言う事です。
なお、フレキシブルダクトの単位摩擦損失は、直管の場合は、スパイラルダクトの約2倍になりますが、曲げた場合は、曲げに応じて大きくなるので、注意が必要です。