19374) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置
 hisi  - 18/12/15(土) 12:53 -
  
K2様

こんにちは。
私の書き方が少々断定的過ぎました。すみません。

例えば天井チャンバー内で排煙を吸込むシステムで、1つの排煙区画だけを
受け持つ枝ダクトへの電動ダンパ取付等は私も経験があります。

今回のRYO様の件では結露防止ということだったので、外部開放部附近=排煙主ダクト
へのチャッキ取付となりNGでは無いかと考えた次第です。
(上でも書きましたが、最大風量が出ない危険性の事も含め)

主ダクトのダンパが何等かの理由(ゴミ噛み等)で閉塞した場合、機械排煙系統全てが
死んでしまうので、主ダクトへはダンパ類を設置しない様消防から指導されるかと
思います。

チャッキの取付はこれまで聞いたことがありませんでした。差し支えなければ
どのような用途や規模等の建物だったか教えて頂けますか。

引用あり
パスワード
807 hits

19354) 排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/11(火) 15:28
19355) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/12(水) 10:42
19358) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/12(水) 13:38
19361) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/12(水) 22:55
19374) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 12:53
19406) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 K2 18/12/24(月) 23:07
19409) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/25(火) 10:59
19368) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 masa 18/12/13(木) 22:59
19375) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 hisi 18/12/15(土) 13:02
19394) Re:排煙ダクトへのチャッキダンパーの設置 RYO 18/12/18(火) 14:56