19386) Re:自動制御差圧制御について
 masa E-MAIL  - 18/12/17(月) 20:52 -
  
一番大きな理由は、インバーターや台数制御だけでは、変流量制御が出来ない範囲がある事です。
極端な低水量の場合は、インバーターで回転数を下げた場合に、ポンプ特性により、必要な圧力と流量が確保出来ない場合があります。
このような場合は、ポンプが制御できる範囲で、最低運転点を定めて、その際に流量が過剰になる範囲をヘッダー間の差圧調整弁でバイパスして、運転を安定させます。
負荷側が2方弁制御の場合は、最悪全ての弁が閉鎖される可能性があります。
この場合は、ポンプを停止すると言う選択肢もありますが、負荷側の弁が開いた際にポンプ起動から、流量が安定するまでのタイムラグが生じます。
また、極端なポンプの発停は、ポンプの寿命を縮めますので、負荷側の流量が0となった場合も、ポンプの最低運転流量を確保する為に、ヘッダーのバイパス制御は有効です。