19387) Re:自動制御差圧制御について
 hisi  - 18/12/17(月) 21:37 -
  
割と敬遠されがちな自動制御について考えて、自分の見解も持たれて、貴重な人材…!

多分添付画像のようなフローかと思います。
・密閉回路
・チラー内蔵ポンプによる1ポンプシステム
・差圧一定制御

2次側で要求している負荷(=流量)まで、インバーター制御では落としきれない
場合があります。
その場合、余った流量は差圧制御弁の系統に流れていきます。

チラーに入る流体の圧力が低すぎると圧縮機が運転しないということも
あったような…そうなると送水温度も保証できないですね。

メーカーさんに、
・チラーの内蔵インバーターで落とせるポンプ回転数の下限値(何%)
・流量少なすぎると圧縮機運転しないの?
・その辺の良い資料ありますか?
とか聞いてみると何か出てくるかもしれませんね。


添付画像
【furo-.jpg : 133.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : furo-.jpg
・サイズ : 133.1KB
527 hits

19382) 自動制御差圧制御について tomo810 18/12/17(月) 15:15
19383) Re:自動制御差圧制御について さくら 18/12/17(月) 16:37
19391) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 9:16
19386) Re:自動制御差圧制御について masa 18/12/17(月) 20:52
19392) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 13:00
19387) Re:自動制御差圧制御について hisi 18/12/17(月) 21:37 [添付]
19393) Re:自動制御差圧制御について tomo810 18/12/18(火) 13:20