19392) Re:自動制御差圧制御について
 tomo810  - 18/12/18(火) 13:00 -
  
masa様いつもご返答ありがとうございます。

なるほどです。ポンプの最低運転状態を維持するためだったのですね。
負荷側の2方弁が全部閉止した場合等においては、ポンプを停止してしまうとポンプの起動から流量が安定するまでタイムラグが生じることや、無駄なポンプの発停はポンプの寿命を縮めるという点についても理解でき納得がいきました。

ありがとうございました。