19398) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 kote  - 18/12/20(木) 19:00 -
  
まず、膨張タンクは開放式であれ、密閉式であれ、必要です。最低温度と最高温度を想定しましょう。
冷水設備であれば、屋内であっても、系全体がチラーの設定温度になることはあるでしょう。あるいは寒冷地で屋外に露出した配管なら、長期停止時に外気温並みまで下がることは想定すべきでしょう。
同様に夏期にチラーが故障したり、何らかの事情で長期停止があれば環境の温度まで水温が上昇することは想像できます。あるいは、夏期に竣工する物件ならその時の水温も配慮すべきでしょう。
系内の保有水量は把握されているようなので、設計方法はここで説明するより、日立金属やホーコスのカタログまたはホームページを参照してみてください。
膨張量の検討も必要ですが、補給水の接続位置での水圧、許容される系内の最高水圧の検討も必要です。どちらの検討についても解説されています。また、配管の最も高い位置で、水圧が5mAq程度確保できないとエア抜きができませんので、高架水槽方式であれば、高架水槽が配管より5m以上高い位置にある必要がります。
あと、一般給水を補給水とするならば、確実な逆流防止対策が必要になります。(いつもは給水側での対策をお願いしていたので、その点については詳しくありません。)
開放式タンクであれば、ボールタップの吐水口空間を確保することで対策できるので安心ですが、密閉式では吐水口空間の概念がないので逆流防止対策も重要になります。

引用あり
パスワード
635 hits