| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
46 / 849 ←次へ | 前へ→

19402) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画
 kote  - 18/12/21(金) 20:51 -
  
masaさんが書かれたように、密閉式膨張タンクの隔膜にはゴムのような伸縮性がある化合物が使われますので、ブラインならば隔膜とブラインの相性も照会すべきですね。
それと、初期のブラインの注入方法の検討も難しそうです。当然圧力を掛けて注入しなければなりません。
ポンプも常時、水が滴るグランドパッキン型ではなく、正常時は流体が漏れないメカニカルシール型のものが必要になります。(ただし、シールが摩耗した時には結構な量のブラインが噴出しますのでご注意ください。)
客先が開放式を嫌がるのは、タンク内の冷えたブラインの表面で空気中の水分が凝縮して、ブラインの濃度が薄くなるのを心配したと考えています。
開放式でも冷えたブラインがタンクに流れ込まないよう膨張管に容量を持たせる手や、ドライエアを少量ずつタンクの開放空間に流し込んで凝縮を防止する手もありますし、ブラインの注入も容易です。ボールタップもないので、クロスコンタミネーションの心配もありません。説得できるなら開放式をお勧めします。

引用あり
パスワード
362 hits

19395) 冷水設備に設ける密閉式クッションタンクの計画 juroku 18/12/20(木) 11:18
19398) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/20(木) 19:00
19400) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... juroku 18/12/21(金) 16:49
19402) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/21(金) 20:51
19403) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... kote 18/12/21(金) 21:04
19399) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... masa 18/12/20(木) 22:14
19401) Re:冷水設備に設ける密閉式クッションタンク... juroku 18/12/21(金) 16:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
46 / 849 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free