19438) 外気処理エアコンの静圧について
 メロンパン  - 19/1/12(土) 11:55 -
  
初めまして、初学者の空調工事業者で働く者です。
勉強不足なこともありますが、外気処理エアコンの静圧について気になることがあります。

現在、計画している物件に天井隠蔽の外気処理エアコンが入っているのですが、
カタログ値だと1680CMH,170Paと記載してあります。

仮に1500CMHの風量を吹きたいとしたら180Pa程度の機外静圧まで余裕があると思います。
しかし、外気処理エアコンのフィルターはオプションでフィルターチャンバーに入れるようになっているため、プレフィルター+高性能フィルターを入れる場合、180Pa-30Pa-150Pa=0になり、ダクトやガラリ等の圧力損失を考えると風量が出ないのでは?と思うのですが、考え方が間違っているでしょうか?

また、外気処理エアコンの機外静圧は、吸込み側(ガラリ〜機器)+吹出し側(機器〜吹出口)という考え方で間違い無いでしょうか?

引用あり
パスワード
674 hits

19438) 外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 11:55
19441) Re:外気処理エアコンの静圧について masa 19/1/12(土) 13:42
19444) Re:外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 17:45
19447) Re:外気処理エアコンの静圧について K2 19/1/14(月) 17:22