19441) Re:外気処理エアコンの静圧について
 masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 13:42 -
  
一般的には、エアハンドリングユニット(空気調和機)の場合は、フィルターセクションの圧力損失は、機内静圧に含みませんが、パッケージエアコンの場合は、標準フィルターは、機内静圧に含んでいます。
ただし、パッケージエアコンでも、ダクト接続型で、フィルターセクションの種類が複数ある場合は、フィルターセクションの圧力損失を機内静圧に含まない場合があります。(通常は、カタログやハンドブックに記載されています)
心配ならば、メーカーに確認した方が良いでしょう。