19443) Re:スプリンクラー総合連動試験
 masa E-MAIL  - 19/1/12(土) 14:24 -
  
消防設備の試験成績報告書の様式を見てください。(こちらに記載する内容を、検査・確認する事になります)
消防検査(完成検査)時は、試験成績報告書、設置届の内容を確認し、加圧送水装置などは、実際に運転して検査します。
スプリンクラー設備に関しては、スプリンクラーヘッドの散水障害の有無、加圧送水装置の機能試験、末端試験弁、補助散水栓で放水圧力の確認を行います。
連結送水管に関しては、送水試験(設計送水圧で一定時間送水後、圧力低下が無い事の確認)、場合によっては、放水試験で放水圧力の確認を行う場合があります。
総合試験としては、末端試験弁、補助散水栓開放での、加圧送水ポンプの自動起動、アラーム弁の警報装置(一般的には、自動火災報知設備の警報)への発信表示、加圧送水ポンプの起動表示、加圧送水ポンプの呼水槽の減水警報表示などを確認します。