| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 849 ←次へ | 前へ→

19444) Re:外気処理エアコンの静圧について
 メロンパン  - 19/1/12(土) 17:45 -
  
御回答ありがとうございます。
フィルターセクションの圧力損失を考えないとなると、
高性能フィルターやボックスを入れると直ぐに静圧が足りず番手を上げざるをえない…
ということになりそうですね。
とりあえずメーカーに問い合わせてみようと思います。

引用あり
パスワード
557 hits

19438) 外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 11:55
19441) Re:外気処理エアコンの静圧について masa 19/1/12(土) 13:42
19444) Re:外気処理エアコンの静圧について メロンパン 19/1/12(土) 17:45
19447) Re:外気処理エアコンの静圧について K2 19/1/14(月) 17:22

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 849 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free