19448) Re:スプリンクラー総合連動試験
 K2  - 19/1/14(月) 17:34 -
  
総合連動試験は、関連する消火、防災、避難設備の一連の動作試験です。
本格的な試験では、火災想定階において、油に火をつけて煙を発生させて、煙感知器を作動させます。すると空調が連動停止し、手動または火報連動で排煙装置が作動します。そのあとスプリンクラーが放出するわけですが、水浸しになるので、実際には、手動で末端試験弁を開放して減圧し、スプリンクラーポンプを起動させます。
連結送水管はブースターポンプがあるなら、ポンプ車を送水口に接続してポンプを稼働していきます。これら防災負荷(排煙ファン、SPポンプ、連送ポンプ)がすべて稼働したところで、停電を発生させます。
そうすると、蓄電池で非常照明点灯、誘導灯点灯して、40秒以内に非常用発電機が稼働します。そのあと順次防災負荷を再起動させていきます。そして防災負荷の全負荷試験となります。
そのあと発電機を停止させて商用復電操作に入ります。
建物の一連の防災負荷を全負荷で、停電時を想定して試験をします。
総合連動試験は建物にもよりますが、消防検査で求められます。建築検査は消防検査の報告を兼ねる場合もありますが、防火防煙(シャッターや防火扉の作動、排煙)は建築検査でも必要ですので、要相談です。