19457) 喫煙室の空調における外気負荷
 koh  - 19/1/24(木) 14:31 -
  
いつも参考にさせていただいております。

皆様、喫煙室の外気負荷はどの程度見込まれていますでしょうか。
空調している廊下からのドアガラリ等で給気する場合であれば問題ないのでしょうが、
そうでなく生外気導入の第1種換気の場合だと外気負荷が非常に高くなります。
仮に10m2、CH=2.8mの室で40回換気となると、換気量が1120m3/hで、これだけで
負荷が11kwにもなってしまします。(1m2あたり1100w/m2)
しかし、実際にはこんなに要らないだろうと感じています。
皆様はどのようにお考えになるでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。