19466) Re:喫煙室の空調における外気負荷
 zukee  - 19/1/25(金) 9:25 -
  
喫煙所への給気が空調されている部屋からなら通常の外気負荷として考えます。
トイレや給湯室の排気したら外気負荷になるのと同じです。

引用あり
パスワード
561 hits

19457) 喫煙室の空調における外気負荷 koh 19/1/24(木) 14:31
19465) Re:喫煙室の空調における外気負荷 さくら 19/1/25(金) 8:41
19470) Re:喫煙室の空調における外気負荷 koh 19/1/25(金) 10:34
19466) Re:喫煙室の空調における外気負荷 zukee 19/1/25(金) 9:25
19467) Re:喫煙室の空調における外気負荷 びるめんとよちゃん 19/1/25(金) 9:33