| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 543 ←次へ | 前へ→

19476) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理
   - 19/1/26(土) 14:07 -
  
私であれば、特定防火設備もしくはダクト関連の告示に定められた
厚さ1.5mm以上の鉄板の基準を準用して塞ぐ事が出来ないか、検討します。

なお念の為に申し伝えますが、質問文の「学校の工事で廊下より教室」という文言から
この部分に存在する区画は一般的な建基法施行令第百十四条第2項による
「防火上主要な間仕切壁」と判断して、上記の文章を書いています。

もし仮に、質問文の中ほどに有る「消防認定」という文言の通り、区画が消防法に基づく
防火区画ならば、所轄消防の判断を仰ぐ必要がありますのでご注意ください。
(校舎内に保育施設が併設されている等の理由で、本来は令8区画で貫通NGの部分に
後から勝手に冷媒管を貫通…というパターンも考えられましたので、念のため…)


参考url:
建設省告示第1369号 特定防火設備の構造方法を定める件
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006457.pdf

建設省告示第1376号 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006458.pdf

防火区画貫通部の措置工法とロックウール
https://www.rwa.gr.jp/download/data/090708.pdf
↑かなり古いので、現行の規定と整合しているか確認は必要です。

引用あり
パスワード
579 hits

19473) 区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/25(金) 12:21
19476) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 19/1/26(土) 14:07
19479) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/27(日) 13:35

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 543 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free