19479) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理
 じゃぶじゃぶ  - 19/1/27(日) 13:35 -
  
丁寧に説明頂きましてありがとうございます。
なかなかレスが付かなかったので監督官庁、所轄消防署とにお伺いを立ててみました。
結果、消防署には指導立場にないと言われました。
監督官庁建築課では相応しい資材がないなら、元の形状に復旧することで良いと言われました。
結局貫通口同径の石膏ボードで塞ぎ隙間には耐火パテを充填、化粧(現状は塗装)用に化粧鉄板を貼ると言うことで落ち着きました。(各教室で10ヶ所位)

いろいろ調べて頂きまして感謝しております。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

引用あり
パスワード
502 hits

19473) 区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/25(金) 12:21
19476) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 19/1/26(土) 14:07
19479) Re:区画貫通冷媒管撤去後の区画処理 じゃぶじゃぶ 19/1/27(日) 13:35