19484) Re:エア抜き弁+バルブ
 akirasdaddy  - 19/1/29(火) 17:32 -
  
横からすみません。

直結給水における逆流防止システム設置のガイドラインとその解説にある立管頂部の吸排気用具の選定と設置の留意事項を参考にされるとよいかと思います。

http://www.kyuukou.or.jp/materials/file/file-h29.06_guideline.pdf

吸排気弁の排水管の配管径や長さが吸気能力に影響を与えるため十分な逆流防止が出来なくなる可能性が有るため注意が必要です。

また、間接排水としなければなりませんのでマンションの場合は排水管を立ち上げる必要があります。

引用あり