| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
64 / 696 ←次へ | 前へ→

19494) Re:パネルヒーターからの異音
 OB古狸  - 19/2/2(土) 18:27 -
  
>ps社製のパネルヒーターをつけたのですが、30分に1回コンコンコンと異音がします。
>原因は何が考えられますか?
>設備屋さんに見てもらったところ、室温で作動する温度調整機能の流量が大きすぎるのではないかとのことで、流量を絞っていったのですか症状はまだ出ています。音の間隔がコンコンコンからコン…コン…コン…と長くなっただけでした。
24時間運転ということなので、30分ごとに自動バルブが開いて、キムニーさんのご指摘のように、何処かの部材で膨張に伴う音が発生しているものと思われます。
日中と夜間で、音の発生間隔は違っていませんか?

原因はヒーターの過大容量にあるかと思います。
ヒーターでの加熱サイクルは、室温低下によりバルブ開放⇒室温上昇⇒バルブ閉鎖⇒室温低下⇒バルブ開放となっていると思われます。
ヒーターが過大な場合は室温はすぐ上がりますが、設定値より上がり過ぎるので、室温低下に時間がかかり、次に自動弁が開くまでに本体温度が室温程度まで低下しているものと思います。そこに暑い温水が流れ込んでくるので熱膨張音が発生するものと思われます。

対策としては、適正な容量の放熱器に取り替える必要があります。
リビングはバルコニー側に大きな開口部がありますので、目いっぱい放熱器を付けたのでしょう。また開口部が大きいので、冷気が下がってきて放熱器が冷やされたのかもしれません。
とりあえずは温水温度の設定を下げてください。温水温度が不明ですが、80℃ならば60℃に下げれば、温度差は小さくなりますから、膨張音も発生しなくなるか小さくなくなるかと思います。

ほかの部屋で音が発生しないのは、室内暖房負荷に対し適切な容量であって、割合と短い時間にバルブが開閉し、熱膨張が少ないせいかと思います。




引用あり
パスワード
434 hits

19453) パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/23(水) 22:20
19461) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/24(木) 18:11
19463) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/24(木) 20:36
19464) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 7:44
19469) Re:パネルヒーターからの異音 ぱねるひーたーくん 19/1/25(金) 9:46
19471) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 10:40
19488) Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/1/31(木) 23:18
19490) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 10:11
19492) Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/2/2(土) 16:04
19493) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 16:32
19496) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:24
19494) Re:パネルヒーターからの異音 OB古狸 19/2/2(土) 18:27
19495) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
64 / 696 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free