19495) Re:パネルヒーターからの異音
 パネルヒーターくん  - 19/2/3(日) 3:21 -
  
これが原因かもしれません。
言われた通り、温水温度の設定を60度から50度に変更したら.
音の回数、頻度ともにかなり減りました。

温水温度の設定は高い方がエコだという情報が書いてあったため我が家では60度にしておりましたが、新築当初は45度くらいで音は出ていなかったように思い出しました。

また、放熱器が過大ということですが音が鳴っているパネルヒーターは高さ10cm、横5mくらいの窓に沿った横長のもので、交換は不可です。
なので温水温度の設定を変更して使っていきます。

また、流速を抑制するパーツ?のようなものを取り付けしてくれる予定なのですが、これは効果がありそうでしょうか?温度の差異による膨張音であれば、流速を制限したとしても音は鳴りそうな気がしますが、どうでしょうか。

引用あり
パスワード
472 hits

19453) パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/23(水) 22:20
19461) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/24(木) 18:11
19463) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/1/24(木) 20:36
19464) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 7:44
19469) Re:パネルヒーターからの異音 ぱねるひーたーくん 19/1/25(金) 9:46
19471) Re:パネルヒーターからの異音 キムニー 19/1/25(金) 10:40
19488) Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/1/31(木) 23:18
19490) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 10:11
19492) Re:パネルヒーターからの異音 Geogeo 19/2/2(土) 16:04
19493) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/2(土) 16:32
19496) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:24
19494) Re:パネルヒーターからの異音 OB古狸 19/2/2(土) 18:27
19495) Re:パネルヒーターからの異音 パネルヒーターくん 19/2/3(日) 3:21