| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
237 / 543 ←次へ | 前へ→

19499) Re:結露計算について
 masa E-MAIL  - 19/2/5(火) 21:33 -
  
まず、下階の室内条件が必要です。
これがなければ、2階と1階の天井スラブの間の温度勾配が計算できません。
風速による、表面熱伝達率の違いは、風速0m/sの場合は、自然対流熱伝達の水平板(熱流上向き)の値として、一般的な4W/u・K、0.3〜1.6m/sの場合は、9W/u・Kで算定してみれば良いのでは無いでしょうか?

引用あり
パスワード
899 hits

19497) 結露計算について yuuuu 19/2/4(月) 18:34
19499) Re:結露計算について masa 19/2/5(火) 21:33
19535) Re:結露計算について 管理人(Yoh) 19/2/14(木) 10:59

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
237 / 543 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free