19505) Re:水抜きバルブの考え方
 12BY7A  - 19/2/7(木) 22:10 -
  
ご苦労様です。
極寒冷地の水道屋です。

水抜弁(栓)は、管内の水を抜くことによって凍結閉塞を防ぐ意図ですが、天井配管から下がる配管の場合、確かに水は器具から抜けるので、下がっている配管は凍結しないでしょうね。(最頂部には、吸気弁が必要ですが)
では、天井裏の管の水は器具から抜けますか。勾配は取れますか?

シャフトの一番上に吸気弁を付けて、器具に向けて下がり勾配(悪くて水平)を確保できて、シャフト竪管は、1F床下等で抜けるのであれば、水抜弁は不要です。
全館水抜きのために走り回ることにはなりますが。
各階に止水の弁は付けるとして、空室の場合この弁を閉めてしまうとシャフトの吸気弁では、空気が吸えませんので、弁下流にも必要になります。

天井裏にその階の水抜3方弁をつけると、手動吸気弁になりますのであまり好ましくない動きです。ドレンを吸う。吸気弁をつければ、ただの止水弁になりますし。

そうそう、洗面器とか流しとかにアングル止水栓だと、カラン下は抜けませんので、水抜へそ付きのやつにする必要があります。便器もですね。

天井裏に弁をつけると、開閉が面倒ですので、電動水抜栓開閉器を弁用にしてもらって付けると良いでしょうね。電動弁でも良さそうです。埋込タンブラースイッチ(パイロット付き)で出来ますし。3艪スイッチ式もあります。探してみてください。電動弁をつけるなら、シャフト側に仕切弁は忘れないでください。壊れやすいですので、交換時全館断水は避けたいです。
水抜弁は、グランドを緩めて基本中身のOリングを交換するだけで直せますので、短時間断水で済みます。

天井裏に人が入れるのであれば、先分岐もありでしょうが、壁には水栓L用のボックスを入れて、壁の中の配管を交換できるようにすれば親切ですね。(これが高いんです)

これで、お役にたてますでしょうか。

老眼で文字が見難い(特に夜は)ので、誤字脱字はお許しください。