| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
227 / 543 ←次へ | 前へ→

19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 hisi  - 19/2/8(金) 15:57 -
  
かっしーさんが気にされているのは、複数のポンプが運転した場合に
揚程の大きいポンプ(A)の系統が、他のポンプ(B)系統を押して
しまわないか、ということかと思います。

高さ関係が納まる前提ですが、私なら下記の様にします。

・合流管は下がり勾配にする。(圧送排水なら本来は勾配不要)
・各排水ポンプの揚程は合流管に接続する位置までとする。
 =合流管接続時点で残圧はほぼゼロ


勾配が取れない場合、かつ各ポンプの圧力差が大きい場合、
ポンプBの合流管接続地点までポンプAの排水が逆流したときの
残圧(ポンプA揚程-圧損)を計算して、 残圧<ポンプBの揚程 
でないとまずいように思います。

あと、工程排水って各ポンプ系統とも水質的には同じ(混ざって良い)
ものですよね?念のため。

引用あり
パスワード
849 hits

19507) ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 9:08
19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流 hisi 19/2/8(金) 15:57
19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:11
19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/14(木) 16:53
19512) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/8(金) 16:33
19513) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
227 / 543 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free