19512) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 花見  - 19/2/8(金) 16:33 -
  
2管合流の場合は必ず逆止弁が必要です。
どれだけ精密に計算しても揚程計算は必ず余裕係数を掛けます。
ですから合流点で水圧が均衡するなんていうのは神業です。
そもそも市販のポンプでは水量と水圧を指定できません。
逆止弁なしで施工しますと、
能力の弱いポンプが入っている水槽があふれたりします。

注意事項としては逆止弁の機能です。
工程排水の水質がわかりませんが、
異物(固形物)が混入する場合逆止弁はそれ用のものにしなければなりません。

引用あり
パスワード
490 hits

19507) ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 9:08
19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流 hisi 19/2/8(金) 15:57
19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:11
19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/14(木) 16:53 [NEW]
19512) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/8(金) 16:33
19513) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:07