| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
224 / 543 ←次へ | 前へ→

19512) Re:ポンプアップ排水同士の合流
 花見  - 19/2/8(金) 16:33 -
  
2管合流の場合は必ず逆止弁が必要です。
どれだけ精密に計算しても揚程計算は必ず余裕係数を掛けます。
ですから合流点で水圧が均衡するなんていうのは神業です。
そもそも市販のポンプでは水量と水圧を指定できません。
逆止弁なしで施工しますと、
能力の弱いポンプが入っている水槽があふれたりします。

注意事項としては逆止弁の機能です。
工程排水の水質がわかりませんが、
異物(固形物)が混入する場合逆止弁はそれ用のものにしなければなりません。

引用あり
パスワード
821 hits

19507) ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 9:08
19509) Re:ポンプアップ排水同士の合流 hisi 19/2/8(金) 15:57
19514) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:11
19537) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/14(木) 16:53
19512) Re:ポンプアップ排水同士の合流 花見 19/2/8(金) 16:33
19513) Re:ポンプアップ排水同士の合流 かっしー 19/2/8(金) 17:07

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
224 / 543 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free