19518) Re:アンカーの耐力計算
 じゃぶじゃぶ  - 19/2/9(土) 13:41 -
  
いろいろご指摘頂き、ありがとうございます。

施工計画書、要領書は作製して提出、承認を頂いております。
施工図も適宜提出して確認頂いております。

アンカー強度の計算書の提出ができていませんでしたので、一応施工要領書とアンカーの強度カタログを提出して了解を得ていましたが、やはり計算書が必要と言われました。
それで前後してしまうのだけれど、確認のための計算書がいるという事です。

説明が悪くて済みませんでした。

なお、監督員さんは発注者側の方です。

引用あり
パスワード
496 hits

19491) アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/2(土) 12:35
19498) Re:アンカーの耐力計算 さくら 19/2/5(火) 8:57
19510) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/8(金) 16:23
19516) Re:アンカーの耐力計算 masa 19/2/9(土) 12:36
19518) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/9(土) 13:41
19519) Re:アンカーの耐力計算 masa 19/2/9(土) 14:10
19522) Re:アンカーの耐力計算 jabjab 19/2/10(日) 20:10
19523) Re:アンカーの耐力計算 烈空座 19/2/11(月) 9:00
19539) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/15(金) 9:56 [NEW]

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  