19519) Re:アンカーの耐力計算
 masa E-MAIL  - 19/2/9(土) 14:10 -
  
施工自体は、仮承認済みと言う事なら、施工した事は問題ありません。
書類不備(監督員の意図としては、施工要領書とアンカーメーカー資料で、施工開始は承認したが、事後に正式書類(計算書)の提出を求めたと言う事なのでしょう)
設計図書は、官庁発注の場合は、製作会社の指定はなされていないはずです。
つまり、施工機器・材料は施工会社が仕様書に適合するメーカーを選定して、監督員の承認を得る事になります。(民間でも、同じ扱いが多いです)
この場合は、設計図書に記載されている材料・機器・補助部材・機器の耐震基準に適合する事を施工会社が検証して、納入仕様書、施工図、施工要領書に反映して、承認図としなければいけません。
なお、品質管理書類に関しては、施工計画書で承認されたものは、施工段階に応じて、適切に提出・承認を得る必要があります。
これらが、適切になされていない場合は、瑕疵担保の範囲の拡大をまねく場合もありますから、きちんと監督員に提出・承認を得ることが、施工者としても、保険になると思います。
煩雑だと思われるかもしれませんが、このような承認行為は、施工者を守る為にあると思ってください。