19523) Re:アンカーの耐力計算
 烈空座  - 19/2/11(月) 9:00 -
  
重心位置のみが問題であるとするならば...
2〜3台をC-100x50に並べる程度としてですが、
(水平)同一架台に複数台設置であれば、機器重心〜機器重心の中心とすればよいと思います。
(垂直)実際には架台の重量と高さが加わるので、機器の重心位置よりも低くなるはずだが、単純に架台の高さ分だけ加えた数値で計算してみる。計算上のズレは安全側に向いているので、余裕を持った計算とすることはできます。
ただ、H-300x300の架台に数十台もの室外機を並べるときなどは通用しないと思いますので、あくまでも参考としてです。
これでお客様が納得されれば、ですね。

引用あり
パスワード
458 hits

19491) アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/2(土) 12:35
19498) Re:アンカーの耐力計算 さくら 19/2/5(火) 8:57
19510) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/8(金) 16:23
19516) Re:アンカーの耐力計算 masa 19/2/9(土) 12:36
19518) Re:アンカーの耐力計算 じゃぶじゃぶ 19/2/9(土) 13:41
19519) Re:アンカーの耐力計算 masa 19/2/9(土) 14:10
19522) Re:アンカーの耐力計算 jabjab 19/2/10(日) 20:10
19523) Re:アンカーの耐力計算 烈空座 19/2/11(月) 9:00