19665) 排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化
 けもめ  - 19/4/1(月) 8:19 -
  
標記の排煙の考えについて、下記の認識であっておりますでしょうか。

700平米の事務所区画(400平米、300平米で防煙区画、チャンバー方式)にて、300平米側の居室で150平米ほどの区画の天井をおとして使用する場合、防煙区画は400、150、150平米の3区画としなければならず、また、スケルトン部分の排煙は天井チャンバー部分の排煙ダクトとは切り分け、単独で常時閉鎖型排煙口を設けなければならない。

スケルトン部分の防煙区画は、システム天井側の天井高さが2.8m、スラブ側が4.1m(天井懐1.3m)の場合の区画方法は、2.1m以下になるように垂れ壁を設ける。

引用あり
パスワード
642 hits

19665) 排煙天井チャンバー方式の居室における一部天井スケルトン化 けもめ 19/4/1(月) 8:19
19666) Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一... けもめ 19/4/1(月) 8:21
19674) Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一... masa 19/4/4(木) 20:02
19707) Re:排煙天井チャンバー方式の居室における一... 管理人(Yoh) 19/4/11(木) 17:19