| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
157 / 225 ←次へ | 前へ→

19677) 給水ポンプユニットの給水量の算定
 たかし  - 19/4/4(木) 21:04 -
  
初めまして、設備初心者のたかしです。

基本的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。

ポンプユニット給水量QでQ1:給水器具数から算定した瞬時最大給水量、Q2は
受水槽の出口(給水管)からの同時使用流量

と本に出ていますが、このQ2の同時使用流量とはなんでしょうか?

よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
675 hits

19677) 給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/4(木) 21:04
19683) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 masa 19/4/5(金) 12:47
19689) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/6(土) 18:14
19692) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 花見 19/4/8(月) 19:47
19693) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 花見 19/4/8(月) 19:51
19699) Re:給水ポンプユニットの給水量の算定 たかし 19/4/10(水) 19:18

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
157 / 225 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free