19684) Re:水道メーターの取付について
 ZX600E  - 19/4/5(金) 17:06 -
  
ご質問の主旨は、koteさんの回答にあるような下水道料金の減免の事でしょうか。
それならば東京都下水道局管内で何回も申請して設置したことがありますよ。
冷却塔補給水量のすべてが蒸発するのではなく、
(冷却塔補給水量)-(冷却塔ブロー水量)=蒸発水量 という考え方で
この蒸発水量分が下水道には放流されないので下水道料金が減免になるということです。
ここで、冷却塔のブロー水量を計量する必要があります。
通常の量水器でも、電磁流量計のようなものでも満管で流れていなくては測定はできないので、逆鳥居配管(下水道でいう伏せ越しのようなもの)にしてその下部の横引き部分に量水器を取付けます。

水道局、下水道局双方との協議が必要になるかと思いますのでまずはそちらに相談してみてください。場合によっては指定工事店が関与しないと受け付けてくれないかもしれません。

東京都下水道局管内ではこちらを参考になさって下さい。
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/living/life/fee/genryo/

引用あり
パスワード
933 hits

19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11
19675) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/4(木) 20:34
19709) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:11
19678) Re:水道メーターの取付について たく 19/4/4(木) 21:20
19710) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:16
19681) Re:水道メーターの取付について ドラクエ好き 19/4/5(金) 9:04
19711) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:23
19682) Re:水道メーターの取付について kote 19/4/5(金) 10:55
19713) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:44
19684) Re:水道メーターの取付について ZX600E 19/4/5(金) 17:06
19714) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:07
19723) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/11(木) 23:56
19688) Re:水道メーターの取付について サンシロウ 19/4/6(土) 11:19
19715) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:12
19706) Re:水道メーターの取付について 管理人(Yoh) 19/4/11(木) 17:18
19716) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:13
19717) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:14
19708) Re:水道メーターの取付について 12BY7A 19/4/11(木) 18:38
19720) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
237 / 257 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free