19696) Re:Q=20Af/Nについて
 masa E-MAIL  - 19/4/9(火) 1:55 -
  
一般的には、建築基準法施行規則に記載されている、無窓居室の機械換気設備の有効換気量(建築基準法施行令の規定に適合したもの)のみが、記載されていれば、足りる場合が多いです。
ただし、24時間換気の専用換気設備を有しない、中央管理式の空気調和設備の場合は、必要外気量が確保される事を確認する為に、仕様書及び、ダクトの圧力損失計算書の添付を求める特定行政庁もあります。
24時間換気に関しても、特定行政庁や、建築確認審査機関によっては、静圧計算書は求めない場合もあります。(建築基準法施行規則では、24時間換気の有効換気量としか記載されていないので、法的には、静圧計算書まで確認する事を義務付けてはいません)

引用あり