19705) ピット部の半割の連通管の施工方法
 ドーン  - 19/4/11(木) 16:21 -
  
地中梁の底部に連通管としてVUの半割管を取り付ける工事を建築から依頼されました。
そこでダイヤレンを挿入して耐圧コンを打った状態でこれから半割管をセットしようと思ったのですが、半割管をセットする場所が均されてなく、置いてみると側面に5〜10oくらいの隙間ができるほどガタガタでした。
このまま半割管を固定しても側面から半割管の中にコンクリートが入って来てしまうと思うのですが、なんとか浸入を防ぐ方法はありませんか?

引用あり
パスワード
905 hits

19705) ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/11(木) 16:21
19726) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 せきやん 19/4/12(金) 8:06
19727) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 ドーン 19/4/12(金) 8:47
19728) Re:ピット部の半割の連通管の施工方法 烈空座 19/4/12(金) 12:11