19708) Re:水道メーターの取付について
 12BY7A  - 19/4/11(木) 18:38 -
  
ご苦労様です。
クーリングタワーの蒸発量で下水道料金を減免すると言うことでしょうか。
クーリングタワーの排水量を計測しても、給水量を測定しなければ蒸発量は出ません。自治体によって給水量に係数を掛けて簡易的に蒸発量を決定することがありますので、クーリングタワー給水の量水器を設置することが多いと思います。
どうしても排水量を計測したいのであれば、クーリングタワーの排水ではなく、公設桝(宅内第一桝)の手前に排水用の量水器(愛知)あたりを取り付けると、正確に下水道料金の計算ができるはずです。計量法上検定満期が無い量水器になりますので、ずっと使えますが大変高価です。また、それを自治体が認めるかは交渉してみないとなりません。上の方が書いていますキーエンス等の管に後から取り付けるタイプを給水に取付けてみて、どれだけ給水しているかを把握してその金額に見合ったものを選定・交渉してみてください。測定器を買うのが大変なら、クーリングタワーの能力から概算蒸発量を計算して、金額算定してみてください。余程大きなものでなければ量水器取付けて維持管理する方が高かったりします。
ご検討ください。

引用あり
パスワード
688 hits

19673) 水道メーターの取付について ざいざる 19/4/4(木) 15:11
19675) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/4(木) 20:34
19709) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:11
19678) Re:水道メーターの取付について たく 19/4/4(木) 21:20
19710) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:16
19681) Re:水道メーターの取付について ドラクエ好き 19/4/5(金) 9:04
19711) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:23
19682) Re:水道メーターの取付について kote 19/4/5(金) 10:55
19713) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 19:44
19684) Re:水道メーターの取付について ZX600E 19/4/5(金) 17:06
19714) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:07
19723) Re:水道メーターの取付について masa 19/4/11(木) 23:56
19688) Re:水道メーターの取付について サンシロウ 19/4/6(土) 11:19
19715) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:12
19706) Re:水道メーターの取付について 管理人(Yoh) 19/4/11(木) 17:18
19716) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:13
19717) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:14
19708) Re:水道メーターの取付について 12BY7A 19/4/11(木) 18:38
19720) Re:水道メーターの取付について ざいざる 19/4/11(木) 20:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
125 / 223 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free