19725) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失…
 草餅  - 19/4/12(金) 7:50 -
  
モーレツトイレットロール様

おそくまで、ご苦労様です。
初学者向けに、細かいことを省略します。

@500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か
→不可と考えてください。

A動圧の式=圧力損失でよいか
→認識を間違えています。
 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。

A'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか
→その認識で問題ありません。

以下、単語ごと、短く解説します。
全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー
  (全圧=静圧+動圧)
静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー
動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー
  (空気が静止していると「全圧=静圧」となる)
耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限
圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること

なるべくわかりやすく記したつもりです。
理解の一助となれば幸いです。