| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
92 / 225 ←次へ | 前へ→

19745) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失…
 モーレツトイレットモール  - 19/4/23(火) 11:40 -
  
>モーレツトイレットロール様
>
>おそくまで、ご苦労様です。
>初学者向けに、細かいことを省略します。
>
>@500[CMM] 1,200[Pa]のに低圧ダクトは使用可能か
>→不可と考えてください。
>
>A動圧の式=圧力損失でよいか
>→認識を間違えています。
> 圧力損失の式は、動圧の式にλ、d、l、ζなどが加わります。
>
>A'ダクト末端になれば低圧ダクトが採用できるか
>→その認識で問題ありません。
>
>以下、単語ごと、短く解説します。
>全圧:送風機が空気に与えた圧力エネルギー
>  (全圧=静圧+動圧)
>静圧:ダクトの内側にかかる圧力エネルギー
>動圧:ダクト内に流れる空気の運動エネルギー
>  (空気が静止していると「全圧=静圧」となる)
>耐圧:ダクトなどが耐えられる圧力の上限
>圧力損失:ダクトを空気が流れるとき、乱流などで失われること
>
>なるべくわかりやすく記したつもりです。
>理解の一助となれば幸いです。


遅くなり申し訳ありませんが、
回答ありがとうございます!

うやむやになっていたものがはっきりしました!

引用あり
パスワード
670 hits

19724) 全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… モーレツトイレットロール 19/4/12(金) 1:45
19725) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 草餅 19/4/12(金) 7:50
19745) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… モーレツトイレットモール 19/4/23(火) 11:40
19747) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 管理人(Yoh) 19/4/23(火) 11:48
19736) Re:全圧、静圧、動圧、耐圧、圧力損失… 管理人(Yoh) 19/4/18(木) 12:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
92 / 225 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free