19749) Re:空調機の選定方法
 モーレツトイレットロール  - 19/4/23(火) 23:07 -
  
>また、内部発熱は機器の負荷のみでしょうか?
>在室人員等は、不明でしょうか?(人体の顕熱・潜熱負荷は加算しなくて良いのでしょうか?)

内部負荷は機器負荷のみで人員や照明負荷といったものはなしです。
機器負荷と外気負荷のみです。

説明足らずで申し訳ありません