19750) Re:空調機の選定方法
 masa E-MAIL  - 19/4/24(水) 1:01 -
  
周囲空間が空調室で、室内温度より低いと仮定するなら、構造体負荷は不要です。
そういう前提であれば、外気負荷の顕熱分、室内機器発熱(こちらは、顕熱だけですね)を加算して、設置する空調機の顕熱処理能力を選定する事になります。
外気顕熱負荷=0.33×500×(35−28)=1155W→1.155kW、内部機器発熱=20kW、空調機顕熱負荷=1.155+20=21.155kWとなります。
空調機の顕熱処理能力があきらかな場合は、機器能力としては、能力保証計数=1.05、経年劣化係数=1.05より、1.05×1.05≒1.1、空調機必要顕熱処理能力=21.155×1.1≒22.2kWとなります。
空調機の装置顕熱比=0.82程度と仮定した場合は、空調機の全熱処理能力=21.155/0.82≒25.8kWとなります。(選定機器の装置顕熱比は、メーカーに確認してください)
周囲空間が、空調室で無く、入熱が考えられる場合は、その顕熱負荷を計算する必要があります。

引用あり