19751) Re:空調機の選定方法
 モーレツトイレットロール  - 19/4/24(水) 2:42 -
  
>周囲空間が空調室で、室内温度より低いと仮定するなら、構造体負荷は不要です。
>そういう前提であれば、外気負荷の顕熱分、室内機器発熱(こちらは、顕熱だけですね)を加算して、設置する空調機の顕熱処理能力を選定する事になります。

丁寧に説明していただきありがとうございます!
とても分かりやすいです。

ただ、外気負荷=潜熱負荷+顕熱負荷というイメージがあるのですが、潜熱負荷については無視という感じなのでしょうか?

機器発熱(顕熱)と外気負荷(顕熱+潜熱)を処理するという事で、ここに潜熱が入ってる事で非常に混乱してしまっています…

引用あり
パスワード
1,298 hits

19746) 空調機の選定方法 モーレツトイレットモール 19/4/23(火) 11:48
19748) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/23(火) 22:56
19749) Re:空調機の選定方法 モーレツトイレットロール 19/4/23(火) 23:07
19750) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/24(水) 1:01
19751) Re:空調機の選定方法 モーレツトイレットロール 19/4/24(水) 2:42
19752) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/24(水) 8:04