19752) Re:空調機の選定方法
 masa E-MAIL  - 19/4/24(水) 8:04 -
  
室内条件の湿度が成り行きとなっているので、外気の潜熱負荷は考える必要がありません。
ただし、外気条件の35℃、70%RHの場合の露点温度は28.7℃なので、この分の潜熱負荷が生じます。
この場合の、外気の全熱負荷は、外気の比エンタルピー=99.7kJ/kgDA、28.0℃、100%RHの比エンタルピー=89.7kJ/kgDAより、500×(99.7−89.7)/3600≒1.39kWとなります。
空調機は、装置顕熱比を0.82と考えれば、0.18の潜熱処理能力があります。
仮に、冷房の全熱処理能力=28kWの機器を選定した場合は、潜熱処理能力=28×0.18=5.04kWとなります。
外気負荷の潜熱負荷=1.39−1.155=0.235kWなので、充分に余裕がある事になります。

引用あり
パスワード
1,360 hits

19746) 空調機の選定方法 モーレツトイレットモール 19/4/23(火) 11:48
19748) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/23(火) 22:56
19749) Re:空調機の選定方法 モーレツトイレットロール 19/4/23(火) 23:07
19750) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/24(水) 1:01
19751) Re:空調機の選定方法 モーレツトイレットロール 19/4/24(水) 2:42
19752) Re:空調機の選定方法 masa 19/4/24(水) 8:04