19772) Re:北面カーテンウォールのガラス仕様
 カクジロー  - 19/5/16(木) 18:23 -
  
北側のガラス面近傍に打合せコーナーなど人が滞在する可能性があるのであれば輻射環境まで考慮してペリメーター計画を検討するべきではないでしょうか。
ガラスの断熱性能が低下すると、空調機器容量が増大するだけでなく、ガラス表面温度が低下しますので、室内の輻射環境が変わってきます。機器容量を大きくすれば、室温を22℃にすることはできますが、冷輻射により窓際での体感温度が著しく悪くなる恐れがあります。そのためLow-eガラスの検討も必要となると思います。
単に負荷が大きくなったから、それに負けないだけの機器大きくしても、得られる効果に違いが出てきます。
そもそも省エネルギーが求められる現在、先ず負荷を小さくする努力をすることは基本中の基本です。

ご質問の内容から判断すると、日射はほとんど当たらないので、冬期に室内の熱を逃がさない「断熱タイプ」のLow-Eは検討する価値があるのではないでしょうか。

ガラスの仕様は設備設計者が決定することではないのですが、むしろ設備設計者から、負荷増大による機器容量(コスト)の増大、室内環境の悪化を建築設計者や時には施主に伝えて、(むしろLow-Eガラスにすることのメリットを伝えて)トータルで秤にかけて決定することが、双方の利益にもなると考えます。これこそ設備設計者の役割であり責務ではないでしょうか。

少し質問の意図からそれてしまい。申し訳ございませんでした。