19773) Re:消火ポンプのサクション管フレキの長さについて
 キムニー  - 19/5/17(金) 7:43 -
  
質問からだいぶ日にちが経っていますね。
私の経験から言います。
ユニットは消防認定の規格なので、国交省の仕様があったとしても
消防認定品の300Lでクリアー出来ると思いますし、
いちいち監理者等に伺い立てなくても良いと思います。
吸い込みフレキに関しても、消防ポンプ廻りという事で同等の規格で
良いと思います。要するに消防法規を取り巻いている機関によるという事です。
国交省仕様に取り替えている人も中には居ますけど。
尚、国交省の長さ仕様は、特に建物のEXP等に使用するフレキの
事を重視していると思っています。
空調機や熱源に関しても、納め寸法が取れない場所は、必然的に
短い物を使用せざるを得ない訳ですし、対応可能なゴム製やテフロン製の
物に置き換えてしまえば良い物のあります。